안전관련 설비 부적합사항
안전관련 설비가 원안위고시에 따라 부적합사항으로 최종 판정되어 규제기관에 보고한 사항을 공개하는 게시판입니다.
고리4호기 RCP 전동기‘ A ’공기냉각기(Air Cooler) 기기냉각수계통 기기냉각수계통 배기밸브 전단 배관 누설 발생에 관한 부적합사항 보고서
- 조회 : 2189
- 등록일 : 2020.10.15
고리4호기 RCP 전동기‘ A ’공기냉각기(Air Cooler) 기기냉각수계통 기기냉각수계통 배기밸브 전단 배관 누설 부적합사항 보고서입니다.
- 담당업무 정비
- 담당부서 엔지니어링처 정비관리부
- 담당자 조동수
- 연락처 054-704-6173