새울1발전소 대체교류발전기건물 출입문 셔터 제어용 전원공급장치 스파크 및 그을음 발생
- 조회 : 3917
- 등록일 : 2021.06.22
- 사건명
새울1발전소 대체교류발전기건물 출입문 셔터 제어용 전원공급장치 스파크 및 그을음 발생
- 해당원전
새울 2호기 , 1호기
- 발생일시
2021. 6. 22. 10:09
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로: 100%, 발전기: 1486MWe
- 상황
□ 대체교류발전기실 출입문 셔터 개방을 위하여 스위치 조작 중 제어용 전원공급장치에 스파크가 발생하여 CO₂소화기 1회 분사 후 상황 종료됨
- 원인
□ 대체교류발전기실 출입문 셔터 조작 중 제어용 전원공급장치에서 스파크 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과, 외부환경으로의 방사선영향은 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 스파크 발생한 출입문 셔터 제어용 전원공급장치에 현장운전원이 CO₂소화기를 1회 분사 후 상황 종료되었으며 보고공개규정*에 따라 관련 기관에 보고 및 정보공개 시행
* 원자력안전위원회 고시 제2020-3호 별표의 1.9항
□ 이후 외부소방대 현장점검 결과 화재가 아닌 전원공급장치의 단순 부품소손으로 확인함
□ 대체교류발전기건물 출입문 셔터 제어용 전원공급장치 스파크 발생관련 원인점검 및 재발방지 조치 예정 - 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
새울1발전소 안전부장
- 성명
박정서
- 연락처
052-715-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134