새울1발전소 대체교류발전기건물 출입문 셔터 제어용 전원공급장치 스파크 및 그을음 발생

  • 조회 : 3030
  • 등록일 : 2021.06.22
  • 사건명

    새울1발전소 대체교류발전기건물 출입문 셔터 제어용 전원공급장치 스파크 및 그을음 발생

  • 해당원전

    새울  2호기 , 1호기

  • 발생일시

    2021. 6. 22. 10:09

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로: 100%, 발전기: 1486MWe

  • 상황

    □ 대체교류발전기실 출입문 셔터 개방을 위하여 스위치 조작 중 제어용 전원공급장치에 스파크가 발생하여 CO₂소화기 1회 분사 후 상황 종료됨

  • 원인

    □ 대체교류발전기실 출입문 셔터 조작 중 제어용 전원공급장치에서 스파크 발생

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과, 외부환경으로의 방사선영향은 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 스파크 발생한 출입문 셔터 제어용 전원공급장치에 현장운전원이 CO₂소화기를 1회 분사 후 상황 종료되었으며 보고공개규정*에 따라 관련 기관에 보고 및 정보공개 시행
    * 원자력안전위원회 고시 제2020-3호 별표의 1.9항
    □ 이후 외부소방대 현장점검 결과 화재가 아닌 전원공급장치의 단순 부품소손으로 확인함
    □ 대체교류발전기건물 출입문 셔터 제어용 전원공급장치 스파크 발생관련 원인점검 및 재발방지 조치 예정

  • 기타 참고사항

    해당없음

  • 소속 및 직위

    새울1발전소 안전부장

  • 성명

    박정서

  • 연락처