사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리3,4호기 정상운전 중 발전소 비율차동계전기 동작에 따른 발전정지
- 조회 : 4044
- 등록일 : 2020.09.03
- 사건명
고리3,4호기 정상운전 중 발전소 비율차동계전기 동작에 따른 발전정지
- 해당원전
고리 3호기 , 4호기
- 발생일시
고리3호기: 2020년 9월 3일 02시 53분, 고리4호기: 2020년 9월 3일 03시 01분
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
고리3호기: 원자로 100%, 발전기 1,030MWe, 고리4호기: 원자로 100%, 발전기 1,032MWe
- 상황
고리3호기 정상운전 중(100%, 1,030MWe) 태풍 내습으로 발전소 비율차동계전기(587U) 동작으로 발전 정지
고리4호기 정상운전 중(100%, 1,030MWe) 태풍 내습으로 발전소 비율차동계전기(587U) 동작으로 발전 정지 - 원인
태풍 "마이삭" 내습으로 인한 발전소 비율차동계전기 동작
상세원인 분석 예정 - 소내·외 방사능 누출여부
원자로 정지로 인한 소내·외 방사능 누출 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 원자로 정지에 따른 비상절차서 수행
□ 종합운전 절차서 수행으로 발전소 안정화 조치, 안정상태 유지 중
□ 고장 원인 상세 분석 및 정비 후 기기 건전성 점검 예정 - 기타 참고사항
해당 없음
- 소속 및 직위
고리원자력본부 제2발전소 안전부장
- 성명
손영규
- 연락처
051-726-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134