알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한빛1호기 보조급수펌프 자동기동 및 원자로 수동 정지

  • 조회 : 4881
  • 등록일 : 2019.05.10
  • 사건명

    한빛1호기 보조급수펌프 자동기동 및 원자로 수동 정지

  • 해당원전

    한빛  1호기

  • 발생일시

    2019.05.10 10:31

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 17.2 %, 발전기 : 0MWe

  • 상황

    한빛1호기 원자로 특성시헝 중 모든 주급수펌프 정지로 모터구동 보조급수펌프가 자동 기동되었고, 운영기술지침서 검토 결과에 따라 원자로를 수동 정지함

  • 원인

    증기발생기 고수위로 주급수펌프 정지신호 발생
    - 상세원인 분석 중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    관련 사건으로 인한 방사선 영향 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    [안전조치내용] 발전소 고온대기 상태 유지중
    [향후대책] 상세원인 분석 후 재발방지대책 수립 예정

  • 기타 참고사항

    해당없음

  • 소속 및 직위

    한빛1발전소 안전팀장

  • 성명

    오상백

  • 연락처

    061-357-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134