시운전중인 신고리 3호기, 변압기 부속설비 점검을 위한 터빈정지

  • 조회 : 5407
  • 등록일 : 2016.11.01
  • 사건명

    시운전중인 신고리 3호기, 변압기 부속설비 점검을 위한 터빈정지

  • 해당원전

    새울  1호기

  • 발생일시

    2016.10.31 22:49

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로출력 45%, 발전기출력 563MWe

  • 상황

    시운전 중인 신고리 3호기의 변압기(생산된 전기의 전압을 높이는 설비) 상태모니터링 설비를 점검하기 위하여 10월 31일 오후 10시49분경에 원자로정지없이 터빈을 수동으로 정지

  • 원인

    시운전중인 신고리 3호기, 변압기 부속설비 점검을 위한 터빈정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    신고리 3호기는 관련 설비의 종합점검을 마친 후, 터빈을 재기동하여 시운전 시험을 계속 진행할 예정이다.

  • 기타 참고사항

    해당없음