월성원자력 1,2,3,4호기 및 신월성1,2호기 지진감시기 동작

  • 조회 : 4053
  • 등록일 : 2023.11.30
  • 사건명

    월성원자력 1,2,3,4호기 및 신월성1,2호기 지진감시기 동작

  • 해당원전

    월성  1호기 , 2호기 , 3호기 , 4호기 , 신1호기 , 신2호기

  • 발생일시

    2023년 11월 30일 4시55분

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    1호기(0%, 0MW), 2호기(82.7%, 610MW), 3호기(85%, 638MW), 4호기(81%, 598MW), 신월성1호기(99.79%, 1050MW), 신월성2호기(99.91%, 1047.5MW)

  • 상황

    □ 2023년 11월 30일(목) 04시 55분경 경북 경주시 동남동쪽 19km 지역 규모 4.0 지진발생에 따라 월성1,2,3,4호기 및 신월성1,2호기 지진감시기가 동작함

  • 원인

    □ 경북 경주시 동남동쪽 19km 지역 규모 4.0 지진이 발생하여 지진감시기 동작

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 소내외 방사능 누출은 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 비정상 절차서 수행 및 설비 현장점검 수행

  • 기타 참고사항

  • 소속 및 직위

    월성1발전소 안전부장

  • 성명

    김종순

  • 연락처

    054-779-2110