월성3호기 원자로건물 부벽에 관한 부적합사항 보고서(한수원-월성2발-2018-001)

  • 조회 : 2597
  • 등록일 : 2018.08.16
'18.07.18일자로 규제기관에 보고한

월성3호기 원자로건물 부벽 일부개소 철근 보호피복 상태 불만족에 관한 부적합사항 보고서 입니다.



※ 문의처 : 월성원자력 제2발전소 구조기술팀 구조차장(054-779-3223)