알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

계획예방정비 중인 월성4호기, 예비디젤발전기 일부 자동기능 미작동

  • 조회 : 1152
  • 등록일 : 2024.06.01
  • 사건명

    계획예방정비 중인 월성4호기, 예비디젤발전기 일부 자동기능 미작동

  • 해당원전

    월성  4호기

  • 발생일시

    2024. 5. 13. 10:52

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 0%, 발전기 : 0MWe

  • 상황

    □ 계획예방정비 중(원자로/터빈: 0%FP/0MWe)인 월성4호기에서 지난 5월 13일 전력설비 점검 중 소내전력을 공급하는 차단기가 개방되었으나 당시 정기시험으로 운전 중이었던 예비디젤발전기에서 전원을 정상 공급해 발전소는 안정상태를 유지함
    □ 차단기 개방 당시 예비디젤발전기의 자동순차접속기가 작동하지 않았고 부하 순차투입 기능 미동작을 확인함

  • 원인

    □ 예비디젤발전기 부하 순차투입 기능의 미동작관련 원인분석 중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과 외부환경으로의 방사선영향은 전혀 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 상기사항 외 발전소 영향은 없으며 안전하게 정지상태를 유지하고 있음
    □ 향후 사건에 대한 원인이 도출되면 재발방지대책을 시행하여 유사사건의 재발을 방지할 예정임

  • 기타 참고사항

  • 소속 및 직위

    제2발전소 안전부장

  • 성명

    김용구

  • 연락처

    054-779-2210

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계