사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한울원자력 3호기 발전재개
- 조회 : 2975
- 등록일 : 2024.01.26
- 사건명
한울원자력 3호기 발전재개
- 해당원전
한울 3호기
- 발생일시
2024. 1. 26. 04:22
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로: 22.8 %, 발전기: 0 MWe
- 상황
□ 2024년 1월 19일 전력거래소 요청에 따라 터빈을 수동으로 정지하였던 한울3호기가 1월 26일 04시 22분에 발전을 재개함
- 원인
□ 한울3호기 발전재개(계통연결)
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 소내외 방사능 누출 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 안전조치 내용
o 주변압기 송전선로 가스절연모선 정밀점검 및 정비 완료(한전 수행)
□ 향후대책
o 해당사항 없음 - 기타 참고사항
□ 2024년 1월 27일 09시경 100% 출력에 도달할 예정임
- 소속 및 직위
제2발전소 안전부장
- 성명
황 민 호
- 연락처
054-785-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134