알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한울 2호기 터빈건물 내 작업용 가림막 일부 연소

  • 조회 : 1412
  • 등록일 : 2023.04.23
  • 사건명

    한울 2호기 터빈건물 내 작업용 가림막 일부 연소

  • 해당원전

    한울  2호기

  • 발생일시

    2023. 4. 21 10:14

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 0% / 발전기 : 0MWe

  • 상황

    □ 2023년 4월 21일 10시 14분경 계획예방정비 중인 한울 2호기 터빈건물에서 저압터빈 블레이드 비파괴 검사장비 전원케이블의 스파크 발생으로
    작업용 가림막 일부가 연소되어 소화기로 진압완료

  • 원인

    □ 비파괴 검사장비 전원케이블 절연 불량

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 방사능 누출로 인한 내·외부 환경으로의 방사선 영향은 전혀 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ (안전조치의 내용) 소화기 1개 사용을 통한 진압완료
    □ (향후 대책) 전원사용작업 위험요소 및 상세원인 점검

  • 기타 참고사항

  • 소속 및 직위

    한울 1발전소 안전부장

  • 성명

    백진수

  • 연락처

    0547852110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계