알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

월성4호기 액체영역제어계통 퍼지중 원자로건물 격리계통 작동

  • 조회 : 3032
  • 등록일 : 1999.06.24
  • 사건명

    월성4호기 액체영역제어계통 퍼지중 원자로건물 격리계통 작동

  • 해당원전

    월성  4호기

  • 발생일시

    1999-06-24

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    시운전중

  • 상황

    월성4호기가 원자로출력 90%FP, 터빈출력 647MW에서 액체영역제어계통을 퍼지중 원자로건물 격리계통이 작동됨

  • 원인

    액체영역제어계통을 수동퍼지 중 순간적인 방출방사능 증가를 감시계측기가 감지하여 동작

  • 소내·외 방사능 누출여부

    동 사건으로 인해 원자로 안전성 및 방사능 누출에 미친 영향은 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    없음

  • 기타 참고사항

    없음