고리원자력 2호기 터빈보호계통 오신호에 의한 발전정지

  • 조회 : 3308
  • 등록일 : 2008.12.19
  • 사건명

    고리원자력 2호기 터빈보호계통 오신호에 의한 발전정지

  • 해당원전

    고리  2호기

  • 발생일시

    2008-12-19

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    100%

  • 상황

    고리원자력 2호기는 100% 정상출력 운전중 2008년 12월 19일 15시 37분 터빈보호계통 오신호(추정)에 의해 터빈 발전기 및 원자로가 정지되었으며 현재 원자로는 안전상태로 유지 중

  • 원인

    터빈보호계통 오신호에 의한 원자로정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    상세 원인 규명 중

  • 소속 및 직위

    제1발전소 1발안전부장

  • 성명

    김종래

  • 연락처

    051-726-2110