고리원자력 2호기 원자로냉각재펌프 ‘A 정지에 의한 원자로 정지
- 조회 : 3812
- 등록일 : 2011.06.21
- 사건명
고리원자력 2호기 원자로냉각재펌프 ‘A 정지에 의한 원자로 정지
- 해당원전
고리 2호기
- 발생일시
2011-06-21
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로출력 : 100%
- 상황
고리원자력 2호기가 원자로 출력 100%, 발전기 출력 685MWe 운전 중 상불평형보호계전기 동작으로 원자로냉각재펌프‘A'가 정지되어 원자로가 정지됨
- 원인
상불평형보호계전기 동작에 의한 원자로냉각재펌프 정지 ※ 345kV 신울산-고리N/P #2 송전선로 단상 지락으로 고리2호기 6.9kV 비안선모선 상불평형보호계전기 동작, 상세원인 규명중
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
제1발전소 안전팀장
- 성명
장문기
- 연락처