알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한울 6호기 원자로냉각재펌프 02A 정지에 의한 원자로 자동정지

  • 조회 : 4419
  • 등록일 : 2018.06.04
  • 사건명

    한울 6호기 원자로냉각재펌프 02A 정지에 의한 원자로 자동정지

  • 해당원전

    한울  6호기

  • 발생일시

    2018.06.03 19:25

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100 %, 발전기 : 1052MWe

  • 상황

    □ 2018년 6월 3일 19시 25분 한울6호기가 정상운전 중 원자로냉각재펌프 02A 정지에 따른 원자로 보호신호(핵비등이탈률 '저') 발생으로 원자로 자동정지
    □ 발전소 안전상태 유지 및 대외보고
    ※ 핵비등이탈률 (Departure from Nucleate Boiling Ratio) : 냉각재펌프 정지시 냉각능력 감소로 인한 연료손상을 방지하기 위한 보호신호

  • 원인

    □ 상세원인 분석 예정

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 원자로 정지로 인한 소내·외 방사능 누출 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 발전소는 안정상태 유지 중
    □ 향후 원자로냉각재펌프 정지에 대한 고장원인 도출 후 재발방지대책을 수립·시행하여 유사사건 재발 방지 예정

  • 기타 참고사항

    □ 해당없음

  • 소속 및 직위

    한울 제3발전소 안전팀장

  • 성명

    박승후

  • 연락처

    054-785-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계