고리원자력 4호기 냉각재누설 사건 조사 및 24차 계획예방정비 후 발전 재개
- 조회 : 5126
- 등록일 : 2018.04.14
- 사건명
고리원자력 4호기 냉각재누설 사건 조사 및 24차 계획예방정비 후 발전 재개
- 해당원전
고리 4호기
- 발생일시
2018.04.14 09:00
- 사고 고장등급(잠정)
해당 없음
- 사건발생시 출력
해당 없음
- 상황
고리원자력 4호기는 2017년 4월 5일 부터 시작한 제24차 계획예방정비기간 동안
격납건물 내부철판(CLP) 및 증기발생기 수실배수밸브 정비를 완료하였으며
원자력안전법과 전기사업법에 따른 법정검사 및 주요 기기와 계통에 대한 점검을 완료하고
2018년 4월 14일(토) 09시00분에 발전을 재개함 - 원인
냉각재 누설 사건조사 및 제24차 계획예방정비 후 발전 재개
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
1. 증기발생기 수실 배수배관 관막음
2. 유사 소구경배관 비파괴검사 확대 점검
3. 원자로냉각재계통 소켓용접부 관리방안 개선 - 기타 참고사항
전 출력 도달 예정: 2018. 4. 16.(월) 09:00
- 소속 및 직위
고리 제2발전소 안전팀장
- 성명
안병헌
- 연락처
051-726-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태