사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
월성4호기 주변지역 지진 발생에 의한 원자로 수동정지
- 조회 : 3875
- 등록일 : 2016.09.13
- 사건명
월성4호기 주변지역 지진 발생에 의한 원자로 수동정지
- 해당원전
월성 4호기
- 발생일시
2016.09.12. 19:44
- 사고 고장등급(잠정)
해당사항 없음
- 사건발생시 출력
원자로 82%, 발전기 590MWe
- 상황
2016년 9월 12일 경북 경주시 남남서쪽 지역에서 규모 5.1의 1차 지진 발생 및 규모 5.8의 2차 지진이 발생하여 월성4호기 정밀 안전점검을 위해 원자로를 수동 정지함
- 원인
□ 2016년 9월 12일 19시 44분경 경북 경주시 남남서쪽 9 km 지역에서 발생한 규모 5.1의 지진
□ 2016년 9월 12일 20시 32분경 경북 경주시 남남서쪽 8 km 지역에서 발생한 규모 5.8의 지진 - 소내·외 방사능 누출여부
해당사항 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 관련 비정상 절차서에 따라 발전소 설비 및 계통 점검 결과 이상 없음
□ 정밀 안전점검을 위해 월성4호기 수동정지 - 기타 참고사항
해당사항 없음
- 소속 및 직위
월성2발 안전팀장
- 성명
추 강 일
- 연락처
054-779-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134