사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
월성 3호기 냉각재 소량 누설로 정비를 위한 원자로 수동정지
- 조회 : 4987
- 등록일 : 2017.10.18
- 사건명
월성 3호기 냉각재 소량 누설로 정비를 위한 원자로 수동정지
- 해당원전
월성 3호기
- 발생일시
2017.10.18 10:00
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 85 %, 발전기 : 623MWe
- 상황
□ 10월 5일 22시경 정상출력운전 중이던 월성3호기가 원자로건물 내 냉각재 누설 증상이 *최초 인지되어, 절차에 따라 누설 가능 부위를 점검하던 중, 10월 11일 누설부(냉각재계통 밸브관련 설비)가 확인되었고, 이후 누설량이 증가 추세를 보임
* 냉각재 누설은 원자로건물 내 삼중수소 농도변화(0.8→0.9DAC)를 통해 간접적으로 확인함
□ 증가추세를 보이던 냉각재 누설량은 10월 17일 기준 약 110kg/day였으며, 이는 운영 기준인 운영기술지침서상에 발전소 수동정지 기준(약 38,880kg/day)의 0.28%에 불과하였지만, 원전 안전운영을 위해 정비하기로 결정, 10월 18일 10시 원자로를 수동 정지함 - 원인
□ 냉각재계통 격리밸브(MV45) 전단 프리징 플러그 누설로 최초 확인하였으나, 상세원인 분석 예정
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 누설된 냉각재는 안전하게 회수하고 있으며, 외부 환경으로의 냉각재 누설이나 방사선 영향은 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 발전소 정지 후 원자로는 안정 상태 유지 중이며, 1차측(냉각재) 압력을 대기압 수준으로 낮춰 누설부 점검 예정
□ 누설 원인파악, 정비작업 및 재발방지대책 수립 예정 - 기타 참고사항
□ 누설 가능성이 있는 동일부위 설비안전점검을 통해 원전 안전성을 한층 강화할 예정
- 소속 및 직위
월성 제2발전소 안전팀장
- 성명
추 강 일
- 연락처
054-779-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134