사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
월성2호기 터빈발전기 정지
- 조회 : 5014
- 등록일 : 2020.02.01
- 사건명
월성2호기 터빈발전기 정지
- 해당원전
월성 2호기
- 발생일시
2020.2.1. 01:08
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 85.8% 발전기 : 637MWe
- 상황
□ 2020.2.1(토) 1시 8분경 정상운전중인 월성2호기(가압중수로형, 70만kW급)의 터빈발전기가 터빈 베어링 고진동 신호로 정지됨
- 원인
□ 터빈 베어링 고진동 신호로 터빈발전기 정지
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 터빈발전기 정지로 인한 소·내외 방사능 누출은 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 원자로 출력은 60%로 안정상태를 유지하고 있음
□ 터빈 베어링 고진동 신호가 발생한 상세 원인 분석 중이며, 원인이 확인되면 재발방지 대책을 수립하여 유사사건의 재발을 방지할 예정임 - 기타 참고사항
□ 해당없음
- 소속 및 직위
월성1발전소 안전부장
- 성명
안 재 일
- 연락처
054-779-2110
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134