사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한울원자력 5호기 발전재개
- 조회 : 4822
- 등록일 : 2017.08.25
- 사건명
한울원자력 5호기 발전재개
- 해당원전
한울 5호기
- 발생일시
2017.08.25 23:07
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
해당없음
- 상황
□ 한울원자력 5호기가 원자력안전위원회의 재가동 승인을 받아 8월 25일 23시 07분경 발전을 재개하였음.
□ 한울원자력 5호기는 2017년 7월 5일 원자로냉각재펌프 4대 중 2대가 정지되어 원자로보호신호에 의해 원자로가 자동정지 되었음.
○ 발전소제어계통 전자카드에 내장된 부품의 절연성능 저하로 인한 원자로냉각재펌프 전원공급 차단기가 개방된 것으로 확인함.
○ 동일부품이 사용된 전자카드(총 502매) 확대점검 수행 및 차단기와 관련된 입력회로 이중화 설계개선을 통해 설비 신뢰성을 제고함. - 원인
□ 발전소제어계통 전자카드 교체 및 설계개선 후 발전재개
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 동일부품이 사용된 전자카드(총 502매) 확대점검 수행 및 차단기와 관련된 입력회로 이중화 설계개선
□ 재발방지대책 수립 및 이행 - 기타 참고사항
□ 8월 27일(일) 03시경 100 % 출력 도달(예정)
- 소속 및 직위
제3발전소 안전팀장
- 성명
박 승 후
- 연락처
054-785-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태