사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한빛3호기 가스절연모선 C상 지락에 의한 터빈발전기 정지
- 조회 : 4121
- 등록일 : 2013.12.04
- 사건명
한빛3호기 가스절연모선 C상 지락에 의한 터빈발전기 정지
- 해당원전
한빛 3호기
- 발생일시
2013-12-04
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 100%
- 상황
한빛원자력 3호기(가압경수로형, 100만kW급)가 '13년 12월 4일 8시 44분에 주변압기와 345kV 변전소 사이의 가스절연모선(GIB) C상에서 지락이 발생하여 터빈발전기가 정지되고 '원자로 출력 급감발계통(RPCS)'이 정상 동작하여 원자로 출력이 30%로 감발되었다.
- 원인
한빛원자력 3호기 가스절연모선(GIB) C상 지락 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
정비 완료 후 절차에 따라 기동 예정
- 소속 및 직위
한빛원자력 제2발전소 안전팀장
- 성명
김양진
- 연락처
061-357-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134