알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한빛원자력 3호기 비상디젤발전기 자동기동

  • 조회 : 2154
  • 등록일 : 2023.01.05
  • 사건명

    한빛원자력 3호기 비상디젤발전기 자동기동

  • 해당원전

    한빛  3호기

  • 발생일시

    2023. 1. 5. 11:41

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 100% / 터빈발전기 1,048 MWe

  • 상황

    □ 한빛3호기 정상운전 중 안전모선 B계열 저전압에 의해 비상디젤발전기가 자동으로 기동되었음
    □ 비상디젤발전기에 의해 해당 안전모선의 전원이 정상 가압되었으며 발전소는 안정상태를 유지중임

  • 원인

    □ 안전모선 저전압 발생 원인 분석 중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 소내·외 설치된 방사선계측기 지시값 분석 결과 외부환경으로의 방사선영향 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 고장원인 도출 시 재발방지대책을 수립하여 유사사건의 재발을 방지할 예정

  • 기타 참고사항

    □ 해당 없음

  • 소속 및 직위

    한빛 제2발전소 안전부장

  • 성명

    김영철

  • 연락처

    061-357-2210