사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한빛원자력 3호기 비상디젤발전기 자동기동
- 조회 : 2154
- 등록일 : 2023.01.05
- 사건명
한빛원자력 3호기 비상디젤발전기 자동기동
- 해당원전
한빛 3호기
- 발생일시
2023. 1. 5. 11:41
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 100% / 터빈발전기 1,048 MWe
- 상황
□ 한빛3호기 정상운전 중 안전모선 B계열 저전압에 의해 비상디젤발전기가 자동으로 기동되었음
□ 비상디젤발전기에 의해 해당 안전모선의 전원이 정상 가압되었으며 발전소는 안정상태를 유지중임 - 원인
□ 안전모선 저전압 발생 원인 분석 중
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 소내·외 설치된 방사선계측기 지시값 분석 결과 외부환경으로의 방사선영향 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 고장원인 도출 시 재발방지대책을 수립하여 유사사건의 재발을 방지할 예정
- 기타 참고사항
□ 해당 없음
- 소속 및 직위
한빛 제2발전소 안전부장
- 성명
김영철
- 연락처
061-357-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134