사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한빛2호기 작업자 샤워용 온수탱크 전열기 제어반 소손
- 조회 : 1701
- 등록일 : 2023.12.14
- 사건명
한빛2호기 작업자 샤워용 온수탱크 전열기 제어반 소손
- 해당원전
한빛 2호기
- 발생일시
2023.12.13. 14:06
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로출력 0%, 발전기출력 0MWe
- 상황
`23.12.13.(수) 14:06경 한빛2호기 출입통제건물 작업자 샤워용 온수탱크 전열기 제어반 소손으로 연기 발생하여 초동소방대가 초동 조치함
- 원인
상세 원인분석 예정
- 소내·외 방사능 누출여부
관련사건으로 인한 소내·외 방사선영향 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ [안전조치내용] 소화기 사용하여 자체 진압 완료
□ [향후대책] 상세원인 분석 후 재발방지대책 수립 예정 - 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
한빛제1발전소 안전부장
- 성명
서의철
- 연락처
061-357-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태