월성원자력 3호기 여자기 회로 과전류

  • 조회 : 2820
  • 등록일 : 1998.09.09
  • 사건명

    월성원자력 3호기 여자기 회로 과전류

  • 해당원전

    월성  3호기

  • 발생일시

    1998-09-09

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    발전기정지, 원자로 60% 감발

  • 상황

    여자기 회로에 과전류로 터빈-발전기 자동정지

  • 원인

    발전기 회전부에 전류를 공급하는 여자기 회로에 과전류가 흘러 여자기 회로보호를 위해 터빈-발전기 자동 정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    여자기회로 정비