일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
월성원자력 3호기 여자기 회로 과전류
- 조회 : 2820
- 등록일 : 1998.09.09
- 사건명
월성원자력 3호기 여자기 회로 과전류
- 해당원전
월성 3호기
- 발생일시
1998-09-09
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
발전기정지, 원자로 60% 감발
- 상황
여자기 회로에 과전류로 터빈-발전기 자동정지
- 원인
발전기 회전부에 전류를 공급하는 여자기 회로에 과전류가 흘러 여자기 회로보호를 위해 터빈-발전기 자동 정지
- 소내·외 방사능 누출여부
- 안전조치의 내용 및 향후대책
여자기회로 정비
- 기타 참고사항
N
- 소속 및 직위
N
- 성명
N
- 연락처
N
-
이전글
이전 게시물이 없습니다.
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태