일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
월성4호기 제1차 계획예방정비 후 출력상승 중 출력감발
- 조회 : 3304
- 등록일 : 2001.01.29
- 사건명
월성4호기 제1차 계획예방정비 후 출력상승 중 출력감발
- 해당원전
월성 4호기
- 발생일시
2001-01-29
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로출력 25%
- 상황
월성 4호기가 제1차 계획예방정비를 마치고 2001. 1. 25. 09:53에 임계도달 후 원자로출력상승 중 감속재 온도조절밸브의 고장개방으로 감속재 과다냉각에 의한 감속재 저수위 신호가 발생하여 2001. 1. 27 13:15에 원자로 출력이 25%에서 2%까지 단계 감발됨
- 원인
감속재 온도조절밸브의 구동부품인 트립밸브의 O-ring 손상으로 트립밸브 고장발생
- 소내·외 방사능 누출여부
영향 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
2001년1월29일 17시30분 현재 원자로출력 85%이며 1월30일 03시경에 100% 전출력에 도달할 예정임
- 소속 및 직위
기술공무부장
- 성명
이청구
- 연락처
054)779-3570
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134