알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

월성4호기 제1차 계획예방정비 후 출력상승 중 출력감발

  • 조회 : 3304
  • 등록일 : 2001.01.29
  • 사건명

    월성4호기 제1차 계획예방정비 후 출력상승 중 출력감발

  • 해당원전

    월성  4호기

  • 발생일시

    2001-01-29

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로출력 25%

  • 상황

    월성 4호기가 제1차 계획예방정비를 마치고 2001. 1. 25. 09:53에 임계도달 후 원자로출력상승 중 감속재 온도조절밸브의 고장개방으로 감속재 과다냉각에 의한 감속재 저수위 신호가 발생하여 2001. 1. 27 13:15에 원자로 출력이 25%에서 2%까지 단계 감발됨

  • 원인

    감속재 온도조절밸브의 구동부품인 트립밸브의 O-ring 손상으로 트립밸브 고장발생

  • 소내·외 방사능 누출여부

    영향 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    2001년1월29일 17시30분 현재 원자로출력 85%이며 1월30일 03시경에 100% 전출력에 도달할 예정임

  • 소속 및 직위

    기술공무부장

  • 성명

    이청구

  • 연락처

    054)779-3570

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계