한울1호기 1차측 시료채취계통 냉각기(REN 002RF) 튜브누설에 관한 부적합사항 보고서
- 조회 : 3221
- 등록일 : 2019.04.01
한울1호기 1차측 시료채취계통 냉각기(REN 002RF) 튜브누설에 관한 부적합사항 보고서
문의처 : 한울1발기계팀 지광학차장(054-785-2141)
문의처 : 한울1발기계팀 지광학차장(054-785-2141)
- 담당업무 정비
- 담당부서 엔지니어링처 정비관리부
- 담당자 조동수