사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리3호기 증기발생기 “C” 저-저수위에 의한 원자로정지 발생
- 조회 : 3977
- 등록일 : 2021.07.12
- 사건명
고리3호기 증기발생기 “C” 저-저수위에 의한 원자로정지 발생
- 해당원전
고리 3호기
- 발생일시
2021년 7월 12일(월) 06:12
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
93.2%
- 상황
□ 고리3호기 제26차 계획예방정비 대비 자연출력감소 운전 중 증기발생기“C”저-저수위 신호 발생에 의한 원자로 및 터빈발전기 정지 발생
- 원인
□ 증기발생기“C”주증기격리밸브 고장 닫힘 추정
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 원자로 안정상태 유지 중
□ 상세 원인점검 및 정비 후 기기 건전성 점검 예정 - 기타 참고사항
□ 없음
- 소속 및 직위
고리2발전소 안전부장
- 성명
손영규
- 연락처
051-726-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태