사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
신고리4호기 터빈발전기 자동정지
- 조회 : 3745
- 등록일 : 2021.05.29
- 사건명
신고리4호기 터빈발전기 자동정지
- 해당원전
새울 2호기
- 발생일시
2021. 5. 29. 09:28
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로: 100% / 발전기: 1495MWe
- 상황
정상운전 중(원자로 100%, 발전기 1495MWe) 발전기 콜렉터 하우징 내부에서 화재가 발생하였으며 이후 터빈이 자동 정지됨(2021년 5월 29일 9시 28분)
- 원인
발전기 콜렉터 하우징 내부 화재 발생(상세원인 분석 예정)
- 소내·외 방사능 누출여부
소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과, 발전기 콜렉터 하우징 내부에서 화재 발생 및 발전정지로 인한 외부환경으로의 방사선영향은 전혀 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 화재 진압 완료 및 터빈/발전기 정지 후 원자로출력 감소 운전 완료(4.9%) 및 발전소 안정 상태 유지
□ 발전기 콜렉터 하우징 내부 화재 발생원인 상세파악 중
□ KINS 사건조사반 원인 조사 결과에 따라 조치 예정 - 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
새울1발전소 안전부장
- 성명
박정서
- 연락처
052-715-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134