사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
신고리1,2호기 정상운전 중 소외전원 상실에 의한 원자로 자동정지 및 비상디젤발전기 기동
- 조회 : 5253
- 등록일 : 2020.09.03
- 사건명
신고리1,2호기 정상운전 중 소외전원 상실에 의한 원자로 자동정지 및 비상디젤발전기 기동
- 해당원전
고리 신1호기 , 신2호기
- 발생일시
신고리1호기: 2020. 9. 3 00:59, 신고리2호기: 2020. 9. 3 01:12
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로출력: 100%, 발전기: 1050MWe
- 상황
□ 신고리1,2호기 정상운전 중 태풍 '마이삭'의 영향에 따른 송전선로 차단기 비정상 개방으로 원자로가 자동정지 됨
□ 소외전원 상실 즉시 비상디젤발전기가 자동기동되어 전원을 가압 함 - 원인
상세원인 분석 예정
- 소내·외 방사능 누출여부
원자로 정지로 인한 소내·외 방사능 누출 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 발전소는 송전선로를 일부 정상화하여 소외전원을 복구 후 안정상태 유지 중
□ 향후 원인을 분석하고 재발방지대책을 수립·시행하여 유사사건 재발 방지 예정 - 기타 참고사항
해당 없음
- 소속 및 직위
고리3발전소 안전부장
- 성명
지상호
- 연락처
051-726-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134