울진1호기 복수기 진공 상실에 의한 발전정지

  • 조회 : 3160
  • 등록일 : 2006.01.09
  • 사건명

    울진1호기 복수기 진공 상실에 의한 발전정지

  • 해당원전

    한울  1호기

  • 발생일시

    2006-01-09

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 100%, 발전기 986MWe

  • 상황

    2006년 1월 9일 울진원자력 1호기가 원자로출력 100%, 발전기 출력 986MWe로 정상운전중 복수기 진공 상실에 의해 주급수 펌프가 정지되고 터빈 및 원자로가 정지됨

  • 원인

    - 터빈 정지 : 복수기 진공 상실 - 원자로 정지 : 증기발생기 저수위 + 증기/급수 유량 불일치

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    해당없음

  • 소속 및 직위

    제1발전소 안전부장

  • 성명

    윤 강 원

  • 연락처

    054-785-2110

목록