알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

영광2호기 증기발생기 고수위에 의한 발전정지

  • 조회 : 3521
  • 등록일 : 2006.12.15
  • 사건명

    영광2호기 증기발생기 고수위에 의한 발전정지

  • 해당원전

    한빛  2호기

  • 발생일시

    2006-12-15

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    986 Mwe

  • 상황

    영광2호기(가압경수로형, 95만kW급)가 원자로 출력 100%, 발전기 출력 986 Mwe로 정상운전중 증기발생기 고수위로 터빈발전기 및 원자로가 자동정지 되었음.

  • 원인

    증기발생기 수위제어계통 비정상

  • 소내·외 방사능 누출여부

    영향 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

  • 소속 및 직위

    1)발 안전부장

  • 성명

    임 승 재

  • 연락처

    061-357-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134