월성1호기 예비디젤발전기#1 자동기동 및 터빈/발전기 정지

  • 조회 : 3160
  • 등록일 : 2012.10.29
  • 사건명

    월성1호기 예비디젤발전기#1 자동기동 및 터빈/발전기 정지

  • 해당원전

    월성  1호기

  • 발생일시

    2012-10-29

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로출력 : 100%, 터빈출력 : 690MWe

  • 상황

    □ 월성1호기 전출력 정상 운전 중 안전모선 전원상실에 의해 예비디젤발전기#1 자동기동 □ 발전기 보호계전기 동작에 의한 터빈/발전기 정지 □ 원자로 출력은 60%까지 자동감발 후 안정 상태 유지 □ 2012.10.29 21:29 예비디젤발전기#1 자동기동 □ 21:39 터빈-발전기 정지

  • 원인

    □ 예비디젤발전기#1 자동기동 원인 - 예비디젤발전기#1 차단기 점검 중 대상이 아닌 다른 차단기 조작으로 인해 안전모선 두개 중 한개 모선이 순간적인 전원 상실 □ 터빈/발전기 정지 원인 - 발전기 고정자권선(B상) 절연손상에 의한 발전기 보호계전기 동작

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당사항 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    발전소 필수적인 안전기능 유지 중

  • 소속 및 직위

  • 성명

    이범식

  • 연락처

    054-779-2110