사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
신월성2호기 부분강 제어봉 낙하로 인한 원자로 출력 감발
- 조회 : 4465
- 등록일 : 2016.01.28
- 사건명
신월성2호기 부분강 제어봉 낙하로 인한 원자로 출력 감발
- 해당원전
월성 신2호기
- 발생일시
2016.01.28 04:28
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 100%, 발전기 1052MWe
- 상황
신월성2호기 전출력 운전 중 부분강 제어봉 낙하로 운영기술지침서에 따라 원자로 출력을 80%까지 수동 출력 감발함
- 원인
부분강 제어봉(72번) 전원 공급용 카드 고장 및 퓨즈 소손으로 인한 제어봉 낙하
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
신품 카드 및 퓨즈 교체 완료
- 기타 참고사항
출력안정화 및 전 출력 도달 예정(1.28 18:00)
- 소속 및 직위
3발전소 안전팀장
- 성명
채희동
- 연락처
054-779-2310
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134