알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한울 4호기 소내부하운전중 축방향 출력편차 비정상에 의한 출력감발

  • 조회 : 4856
  • 등록일 : 2016.05.10
  • 사건명

    한울 4호기 소내부하운전중 축방향 출력편차 비정상에 의한 출력감발

  • 해당원전

    한울  4호기

  • 발생일시

    2016.05.09.16:30

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로:55%, 발전기:50MWe

  • 상황

    한울원자력 4호기 소내부하 운전 중(원자로 55%, 발전기 50MWe) 운영기술지침서 축방향 출력편차가 운전제한조건에 해당되어 원자로 출력을 55→48%로 감발함

  • 원인

    스위치야드 차단기가 개방되면서 제어봉 삽입과 원자로 출력이 85→55%로 급감발 되었음

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    원자로 출력감발 중 운전제한조건이 만족되어 운영기술지침을 해제하고 출력감발을 중단함

  • 기타 참고사항

    해당 없음

  • 소속 및 직위

    제2발전소 안전팀장

  • 성명

    권세안

  • 연락처

    054-785-2210

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134