알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

월성4호기 사용후연료 수중 조작중 일부 연료봉 분리

  • 조회 : 3669
  • 등록일 : 2015.05.15
  • 사건명

    월성4호기 사용후연료 수중 조작중 일부 연료봉 분리

  • 해당원전

    월성  4호기

  • 발생일시

    2015-05-14

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    90%

  • 상황

    2015년 5월 4일 17시 06분경 월성4호기(가압중수로형 70만 kw급) 사용후연료 수중저장조 내에서 장기 냉각된 사용후연료를 건식 저장용 용기로 옮기기 위하여 연료다발 인양공구를 수중에서 조작하던 중 1개의 연료다발에서 연료봉 1개가 분리되어 수중하부의 낙하방지용 보호설비(쇠그물망)에 안착되고, 또 다른 1개의 연료봉은 연료다발에서 약간 분리된 상태로 유지됨.

  • 원인

    상세원인 분석 중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    방사선 측정 결과 : 정상(방사선량 : 0.7uSv/h, 불활성기체/입자/옥소 : 미검출)

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    - 관련 절차서에 따라 작업자 대피 및 출입통제 수행

  • 기타 참고사항

    해당사항 없음

  • 소속 및 직위

    월성2발 안전팀

  • 성명

    김재진

  • 연락처

    054-779-2210