한빛원자력 2호기 고장파급방지장치 오동작에 의한 원자로 자동정지
- 조회 : 2840
- 등록일 : 2023.07.25
- 사건명
한빛원자력 2호기 고장파급방지장치 오동작에 의한 원자로 자동정지
- 해당원전
한빛 2호기
- 발생일시
2023. 7. 24. 11:56
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로: 0%, 터빈발전기: 0 MWe
- 상황
고장파급방지장치(SPS)* 차단조건 추가 작업 중 고장파급방지장치가 동작하여 스위치야드 차단기(PCB 7400, 7471) 개방으로 증기발생기 `C` 저수위에 의한 원자로 자동정지 발생
* SPS(Special Protection System): 송전선로 고장 시 선택된 발전기를 자동 차단하여 전력계통 불안정에 의한 파급정지 예방 - 원인
상세 원인분석 예정
- 소내·외 방사능 누출여부
소내외 방사선 누출 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
발전소 안전상태 유지 중, 상세 원인분석 결과에 따라 재발방지대책 수립 및 이행 예정
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
한빛1발전소 안전부장
- 성명
서의철
- 연락처
061-357-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태