알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한빛원자력 5호기 안전주입계통 역지밸브 미량 누설

  • 조회 : 2825
  • 등록일 : 2023.06.29
  • 사건명

    한빛원자력 5호기 안전주입계통 역지밸브 미량 누설

  • 해당원전

    한빛  5호기

  • 발생일시

    2023. 6. 28. 10:40

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    0% (계획예방정비 중)

  • 상황

    한빛5호기 계획예방정비 중 안전주입 역지밸브(SI-V217)에서 증기 미량 누설이 확인되어 원자로냉각재계통 가열 중단 및 냉각을 착수함

  • 원인

    원인 파악 중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    누설 원인 분석 및 밸브 정비 계획 수립 예정

  • 기타 참고사항

    해당 없음

  • 소속 및 직위

    한빛 제3발전소 안전부장

  • 성명

    정운영

  • 연락처

    061-357-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계