사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리원자력 3호기 발전재개
- 조회 : 4867
- 등록일 : 2023.01.06
- 사건명
고리원자력 3호기 발전재개
- 해당원전
고리 3호기
- 발생일시
2023년 1월 6일 01:15
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로:0%, 발전기:0MWe
- 상황
2022년 12월22일 발전기 보호계전기 동작으로 발전정지 되었던 고리3호기는 2023년 1월 6일 01시15분 발전을 재개함
- 원인
고리원자력 3호기 발전재개
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
[안전조치내용] 발전정지를 유발했던 여자변압기 케이블 접속부를 개선형으로 교체하고 주요 기기와 설비에 대한 점검과 정비를 통한 안전성 확인
[향후대책] 주기적인 케이블 진단 시험을 통해 케이블 국부 건전성 유지상태 확인 예정 - 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
고리원자력본부 제2발전소 안전부장
- 성명
손영규
- 연락처
051-726-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134