사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한빛 3호기 격납건물 내 작업 중 콘센트 스파크 발생
- 조회 : 4977
- 등록일 : 2018.11.11
- 사건명
한빛 3호기 격납건물 내 작업 중 콘센트 스파크 발생
- 해당원전
한빛 3호기
- 발생일시
- 사고 고장등급(잠정)
해당 없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 0%, 발전기 : 0MWe
- 상황
□ 2018년 11월 11일 09시 20분경 한빛3호기 제17차 계획예방정비 중 격납건물 내부철판
정비 작업 과정에서 공기구(드릴) 와 연결된 콘센트에서 스파크 발생
□ 즉시 플러그를 뽑고 현장에 비치된 분말소화기 1대 분사, 화재로 확산되지 않았음 - 원인
□ 콘센트와 플러그 접촉불량에 의한 스파크 발생(추정)
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 영광소방대 출입 및 현장 확인(화재가 아닌 것으로 판정)
□ 원인분석 및 재발방지대책 수립 예정 - 기타 참고사항
해당 없음
- 소속 및 직위
한빛2발전소 안전팀장
- 성명
황창연
- 연락처
061-357-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134