사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
월성원자력 3호기 정기시험중 정지
- 조회 : 2888
- 등록일 : 1998.12.21
- 사건명
월성원자력 3호기 정기시험중 정지
- 해당원전
월성 3호기
- 발생일시
1998-12-21
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로/발전기 정지후출력상승중
- 상황
'98.12.17 월성 3호기에서 발생한 발전정지 관련, 고장정비후 출력상승 과정에서 '98.12.20 06:09 원자로출력 75% 에서 냉각재 계통 회로격리밸브에 대한 정기시험중 냉각재 고압력으로 원자로가 자동정지 되었읍니다. 정지 직후 원자로를 정상화하여 현재 발전중 에 있읍니다
- 원인
냉각재 회로격리밸브 동작시험 수행중 냉각재계통 압력상승
- 소내·외 방사능 누출여부
냉각재계통 압력상승에 대해 원자로 안전 보호설비가 동작하여 원자로를 안전하게 정지시켜 원자로안전 및 방사선 누출등 소내 외에 미친 영향은 없음.
- 안전조치의 내용 및 향후대책
동 고장은 원자로 보호를 위하여 안전설비가 자동 작동되어 발전정지된 사례로서 발전소 정상운전의 일부로 간주되며 안전 성에 영향이 없는 고장임을 알려 드립니다.
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
- 성명
- 연락처
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134