알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

월성원자력 3호기 변압기의 보호용 온도제어기 고장

  • 조회 : 2839
  • 등록일 : 1998.12.18
  • 사건명

    월성원자력 3호기 변압기의 보호용 온도제어기 고장

  • 해당원전

    월성  3호기

  • 발생일시

    1998-12-18

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    전출력 운전중 발전정지

  • 상황

    '98.12.17 23:33 1차 배전용 변압기의 보호용 온도제어기 고장 으로 소내 전력공급이 부분상실되어 발전정지 되었음. 고장발생과 동시에 예비발전기가 정상적으로 기동되어 원자로 안전성에는 영향이 없었음. 온도제어기를 교체후 '98.12.19 16:00 에 발전소를 기동 예정임.

  • 원인

    소내 전력을 공급하는 1차 배전용 변압기 (13.8kV/4.16kV, 10MVA) 중 1대의 변압기보호용 온도제어기 오동작으로 보호 차단기가 작동하여 소내 전력 부분상실이 발생하였음

  • 소내·외 방사능 누출여부

    전원 부분 상실이 발생한 모선에 대체전력을 공급하는 예비 발전기가 자동 기동되어 대체전력을 공급함으로서 원자로 안전 및 방사선 누출 등 소내외에 미친 영향은 없음.

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    동 고장은 '소내 전력공급변압기 보호용 온도제어기 고장에 의한 원자로 및 터빈정지' 고장으로서 발전소 정상운전의 일부로 간주되며 안전성에 영향이 없는 고장임을 알려 드립 니다.

  • 기타 참고사항

  • 소속 및 직위

  • 성명

  • 연락처

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계