알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

고리2호기 중간정비후 발전재개

  • 조회 : 3210
  • 등록일 : 1999.07.19
  • 사건명

    고리2호기 중간정비후 발전재개

  • 해당원전

    고리  2호기

  • 발생일시

    1999-07-19

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    계통병입

  • 상황

    보조급수펌프B 전동기 권선 소손으로 안전성 확보를 위하여 '99.7.12일에 원자로를 수동정지하여 전동기를 정비한후 '99.7.18. 18:22분에 발전재개함.

  • 원인

    보조급수펌프B 전동기 권선 소손

  • 소내·외 방사능 누출여부

    방사능 관련 영향 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    '99.7.20. 02:00분 정격출력(100%) 도달 예정

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

  • 성명

  • 연락처

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계