알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

고리2호기 송전선로 보호신호에 의한 터빈 및 원자로 자동정지

  • 조회 : 3582
  • 등록일 : 2021.04.23
  • 사건명

    고리2호기 송전선로 보호신호에 의한 터빈 및 원자로 자동정지

  • 해당원전

    고리  2호기

  • 발생일시

    2021. 04. 23 10:43

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로: 100% / 발전기: 682MWe

  • 상황

    □ [사건전후 발전소 상황] 2021년 04월 23일 10시 43분 경 발전소 종합 비율차동보호계전기(587U) 동작에 의한
    터빈정지 발생 및 원자로정지 발생 (울타리 공사를 위한 자재운반 준비 중 크레인과 가공선로의 근접으로 인한 동작추정)

    □ [긴급조치사항] 원자로 정지 후 비상절차서 수행을 통한 발전소 진단 및 건전성 확인 (발전소 시설의 안전성 영향없음)

    ○ [설비/계통 설명] 비율차동보호계전기(587U): 발전소와 스위치야드간 송전선로 구간의 선로 보호용
    (주변압기를 중심으로 전기적 유입전류 및 유출전류 편차 발생 시 동작)장치
    ○ 제조사: GE (美)

  • 원인

    □ 발전소 송전선로 보호계전기 동작에 의한 원자로정지로 추정하고 있으나, 상세 원인분석 중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과 수위계측기의 누설로 인한 외부환경으로의 방사선영향은 전혀 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ [안전조치내용] 발전소 정지 후 비상운전 및 발전소시설 등의 안전성 점검결과 원자로는 안정상태 유지 중
    □ [향후대책] 향후 고장에 대한 상세원인이 도출되면 재발방지대책을 시행하여 유사사건의 재발을 방지할 예정

  • 기타 참고사항

    □ 해당없음

  • 소속 및 직위

    제1발전소 안전부장

  • 성명

    이우상

  • 연락처

    051-726-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계