사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리 2호기 증기발생기 B 저수위에 의한 원자로 정지
- 조회 : 3212
- 등록일 : 2005.07.11
- 사건명
고리 2호기 증기발생기 B 저수위에 의한 원자로 정지
- 해당원전
고리 2호기
- 발생일시
2005-07-11
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로출력 : 100%, 발전기출력 : 679MWe
- 상황
고리원자력 2호기가 원자로 출력 100%, 발전기 출력 679MWe 운전 중 고압터빈 조절밸브 고장 닫힘으로 인한 증기발생기 ‘B' 저수위로 원자로 정지 및 터빈정지 발생함.
- 원인
고압터빈 조절밸브 고장 닫힘
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N/A
- 기타 참고사항
N/A
- 소속 및 직위
고리 제1발전소 안전부장
- 성명
배 한 경
- 연락처
051-726-2110
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134