사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리원자력 2호기 발전소 수동정지
- 조회 : 3745
- 등록일 : 2007.05.16
- 사건명
고리원자력 2호기 발전소 수동정지
- 해당원전
고리 2호기
- 발생일시
2007-05-16
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로 출력 : 100%
- 상황
고리원자력 2호기(가압경수로형, 65만 kW급)가 정상 출력 운전 중 소내 보조변압기에서 소내 전원으로 공급되는 케이블 고정용 클램프 부위에서 스파크가 발생하여 발전소 안전성 확보를 위해 발전소를 수동으로 정지함
- 원인
소내 보조변압기에서 소내 전원으로 공급되는 고정용 클램프 부위 스파크 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
상세 원인 규명 후 재기동 예정
- 소속 및 직위
고리 제1발전소 부장
- 성명
오상권
- 연락처
051-726-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134