사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
신고리3호기 주증기우회방출밸브 정비를 위한 원자로 수동정지
- 조회 : 4455
- 등록일 : 2016.06.13
- 사건명
신고리3호기 주증기우회방출밸브 정비를 위한 원자로 수동정지
- 해당원전
새울 1호기
- 발생일시
2016.06.13 18:36
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로출력 30%, 발전기출력 352MWe
- 상황
50% 출력상승시험(PAT) 중 주증기우회방출밸브(SBCV) 용량시험을 수행한 결과 SBCV 6대에 대하여 시험불만족 확인되어 해당 밸브가 열리는 정도를 교정하는 작업을 위해 6.13(월) 18:36 터빈 및 원자로를 수동 정지함
- 원인
주증기우회방출밸브(SBCV) 용량시험을 수행한 결과 SBCV 6대 시험불만족 확인
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
발전소 정지 후 안정상태 유지
- 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
신고리2발전소 안전팀장
- 성명
조원석
- 연락처
051-726-2410
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134