사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
신월성1호기 시운전 시험 중 원자로 정지
- 조회 : 2798
- 등록일 : 2012.02.02
- 사건명
신월성1호기 시운전 시험 중 원자로 정지
- 해당원전
월성 신1호기
- 발생일시
2012-02-02
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로출력 18%
- 상황
○ 시운전 시험 중인 신월성1호기가 주급수밸브 작동 불량으로 인한 증기발생기 #2 고수위로 원자로가 정지됨.
- 원인
○ 주급수밸브 위치제어기 작동 불량으로 증기발생기 수위가 증가함.
- 소내·외 방사능 누출여부
○ 해당 없음.
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
○ 해당 없음.
- 소속 및 직위
3발안전팀
- 성명
김한성
- 연락처
054-779-2310
- 담당업무 실시간 운영정보
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 황동성