사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한울 2호기 증기발생기 수질 비정상에 따른 터빈 발전기 수동정지
- 조회 : 3863
- 등록일 : 2020.07.05
- 사건명
한울 2호기 증기발생기 수질 비정상에 따른 터빈 발전기 수동정지
- 해당원전
한울 2호기
- 발생일시
2020. 07. 04 05:44
- 사고 고장등급(잠정)
해당 없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 100 %, 발전기 : 1,013 MWe
- 상황
□ 한울 2호기 정상운전 중 7월 4일(토) 05:44분경 2차측 급수계통 수질이 저하되어 터빈을 수동정지 했고, 원자로 출력은 약 1%까지 감소시켰다.
- 원인
□ 원인 분석 중
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과 외부환경으로의 방사선영향은 전혀 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 원자로출력 약 1% 유지 및 급수 수질 정상화 조치 중
□ 원인을 규명하고 재발방지대책을 시행하여 유사사건의 재발을 방지할 예정 - 기타 참고사항
해당 없음
- 소속 및 직위
한울 제1발전소 안전부장
- 성명
권영모
- 연락처
054-785-2110
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134