사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
월성 4호기 여자기 정지에 따른 터빈발전기 트립
- 조회 : 4429
- 등록일 : 2020.05.11
- 사건명
월성 4호기 여자기 정지에 따른 터빈발전기 트립
- 해당원전
월성 4호기
- 발생일시
2020. 05. 07 18:24
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 77%, 발전기 : 562MWe
- 상황
□ 5월 7일 18:24경 월성4호기 정상운전 중 발전기 여자시스템 고장으로 터빈발전기 정지 발생
- 원인
□ 발전기 여자기 정류기#3 과전류에 의한 발전기 단자전압이 20.6kV에서 25.9kV로 증가하여 계자차단기가 개방됨
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 소내외 방사능 누출은 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 정류기 #3 제어카드 3종 교체 후 재기동 및 계통연결 후 여자시스템 성능시험
- 기타 참고사항
□ 해당 없음
- 소속 및 직위
월성 제2발전소 안전부장
- 성명
전재철
- 연락처
054-779-2210
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134