알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한빛원자력 6호기 터빈건물 지역냉방기 내부 팬벨트 소손

  • 조회 : 3349
  • 등록일 : 2022.02.05
  • 사건명

    한빛원자력 6호기 터빈건물 지역냉방기 내부 팬벨트 소손

  • 해당원전

    한빛  6호기

  • 발생일시

    2022. 02. 05. 13:17

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로출력: 100%, 발전기 출력: 1057MWe

  • 상황

    2022년 2월 5일(토) 13:09 경 한빛6호기 정상 운전 중 터빈건물 연기감지기가 작동함에 따라, 터빈건물 지역냉방기 내부에 있는 팬벨트에서 불꽃과 연기가 발생하는 것을 확인하고, 13시 17분 경 초동 및 자체소방대가 소화조치를 완료하였으며, 절차에 따라 관할 소방서에 신고함.

  • 원인

    터빈건물 지역냉방기 내부 팬벨트 소손으로 추정

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    [안전조치내용] 소화기 1대를 사용하여 자체진압
    [향후대책] 상세원인 분석 후 재발방지대책 수립 예정

  • 기타 참고사항

    해당 없음

  • 소속 및 직위

    한빛3발전소 안전부장

  • 성명

    송창수

  • 연락처

    061-357-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계