알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한울원전 5호기 발전재개

  • 조회 : 4752
  • 등록일 : 2017.02.04
  • 사건명

    한울원전 5호기 발전재개

  • 해당원전

    한울  5호기

  • 발생일시

    2017. 2. 4. 08:25

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    해당없음

  • 상황

    □ 한울원전 5호기가 원자력안전위원회의 재가동 승인을 받아 2월 4일 08시 25분경 발전을 재개하였음.
    □ 한울원전 5호기는 2016년 12월 20일 원자로 수위계측기* (HJTC) 배기구 누설[누설률 0.055gpm(총 888.8리터), 확인누설 제한치 : 10gpm] 정비를 위해 원자로를 수동정지 하였음.
    □ 격납건물 외부로의 방사능 누출은 없었으며, 원자로 수위계측기 정비 및 유사 기기·부품 확대점검, 밀봉부품 적절성 확인을 통해 안전성을 확인하였음.
    * 원자로 수위계측기(Heated Junction ThermoCouple): 사고시 원자로내의 수위를 측정하기 위한 설비

  • 원인

    □ 원자로 수위계측기 고장 부품 교체 후 발전재개

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 원자로 수위계측기 정비 및 정밀점검 수행
    □ 기기 건전성 확인
    □ 유사 기기·부품 확대점검
    □ 재발방지대책 수립 및 이행

  • 기타 참고사항

    □ 2월 5일(일) 11시 55분경 100 % 출력 도달(예정)

  • 소속 및 직위

    제3발전소 안전팀장

  • 성명

    고병길

  • 연락처

    054-785-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계